日韩成人黄色,透逼一级毛片,狠狠躁天天躁中文字幕,久久久久久亚洲精品不卡,在线看国产美女毛片2019,黄片www.www,一级黄色毛a视频直播

PWM逆變器的偽PID控制方法與流程

文檔序號:11234059閱讀:1386來源:國知局
PWM逆變器的偽PID控制方法與流程

本發明屬于電力電子技術領域,具體來說,是pwm逆變器的偽pid控制方法。



背景技術:

因技術成熟,p和pi控制方法被廣泛應用于各種電力電子裝置的逆變器的閉環控制,用于控制整個系統或局部的電壓/電流;執行速度高、電流響應快和開關頻率恒定是其突出優點,故特別適于實時跟蹤控制。然而,其同類方法,即pid控制方法,卻鮮被采用;關于pid控制方法在逆變器閉環控制中的成功應用,鮮能在已公開的權威發明中找到。實際上,申請人通過試驗發現,d參數的引入會帶來以下兩個問題。

其一,pid參數的整定會變得更加復雜。pid控制方法起源于經典控制理論,經典控制理論擅長處理的是連續模擬最小相位系統。然而,脈寬調制(pulsewidthmodulation,pwm)逆變器是由若干離散數字環節和純延時環節組成的特殊系統,故不能像連續模擬最小相位系統那樣直接由經典控制理論推導出pid參數的整定公式。因此,整定pid參數的實用方法就是根據實踐經驗反復調整的試錯法。但是,考慮到每個參數以及它們的組合具有不同的功能和效果,僅調整p或pi參數有時就十分耗時,當加入d參數后工作量將大大增加;即便最終得到了一組可行的參數,其最優性也難以得到保證?;蛟S智能控制方法可解決該問題。然而,模糊pid控制方法和專家pid控制方法過于依賴于pid參數的規則庫和知識庫,而pid參數的規則庫和知識庫同樣是建立在反復試驗的基礎上的;雖然很多自適應方法(如魯棒自適應pid控制方法、神經網絡pid控制方法、粒子群pid控制方法、進化算法pid控制方法和遺傳算法pid控制方法等)能在線地、自動地調整pid參數,但調整過程的計算量很大,微處理器的負擔很重,故不適宜實時跟蹤控制。

其二,系統的穩定性和可靠性可能下降。當pwm逆變器在p或pi控制方法下穩定、可靠地運行時,引入d參數有時會導致系統振蕩,有時又似乎對系統的運行沒有影響。顯然,這對系統的穩定可靠運行是會造成隱患的;同樣,智能控制方法并不能保證系統的穩定性和可靠性。

綜上,對于pwm逆變器的閉環控制,舍棄d參數似乎是一個回避不必要的麻煩的好方法。然而,問題的關鍵不應是回避,而應是經過嚴謹?shù)睦碚摲治鋈ッ鞔_d參數究竟能否加入。



技術實現要素:

本發明旨在提供pwm逆變器的偽pid控制方法,在解決“背景技術”中所述問題的同時提高pwm逆變器輸出電壓/電流的精度。該方法被應用于圖1所示的單相pwm逆變器并用于繼電保護測試,以驗證其有效性。該方法還可用于三相或多電平pwm逆變器,以提升這些復雜逆變器的性能。為實現所述技術目的,本發明采用的技術方案如下。

pwm逆變器的偽pid控制方法包括以下3個參數計算公式:計算公式一,用于計算p參數;計算公式二,用于計算i參數;計算公式三,用于計算偽d參數,即動態補償因子。

進一步限定,所述3個參數計算公式如下:

式中,kp為p參數,即比例參數;ki為i參數,即積分參數;為偽d參數,即偽微分參數;l和c分別為lc輸出濾波器的電抗值和電容值;r為負載的電阻值;r=rq+rl為回路的總附加電阻值,其中,rq為開關器件的等值電阻值,rl為電抗器的繞組電阻值;為電解電容器直流電壓vdc在交流電壓源的1個周期內的平均值;ts為采樣周期。

進一步限定,控制量的計算公式如下:

式中,ei(k)和ir(k)分別為第k個采樣時刻的電流誤差和輸出電流,為經過修正的pwm逆變器占空比的增量形式。

進一步限定,所述pwm逆變器的偽pid控制方法被應用于一個單相pwm逆變器并用于繼電保護測試。

進一步限定,所述單相pwm逆變器為一電壓源型全橋逆變器,由一個交流電壓源、一個整流變壓器和一個不控整流橋供電。采用電源周期平均模型對其進行建模。運行中電解電容器cd上的直流電壓vdc會隨著cd的充放電不斷地波動,電源周期平均模型的核心思想就是將vdc在交流電壓源的1個周期內的平均值視為常量。

進一步限定,所述單相pwm逆變器的硬件參數如下:

交流電壓源的電壓設定為220v(rms);

整流變壓器的一、二次電壓設定為220/100v(rms);

整流橋型號選定為kbpc5002;

igbt模塊型號選定為pm30csj060;

快恢復二極管型號選定為hfa04tb60;

數字信號處理器型號選定為tms320lf2407a;

cd設定數值為4700μf;

設定數值為67v;

l設定數值為1.8mh;

c設定數值為37.6μf;

r設定數值為16.4ω;

r設定數值為3ω;

ts設定數值為1×10–4s。

進一步限定,所述pwm逆變器的偽pid控制方法可應用于三相或多電平pwm逆變器提升這些復雜逆變器的性能。

本發明相比現有技術,p和pi控制方法在各種電力電子裝置的逆變器的閉環控制中得到了廣泛的應用,然而pid控制方法卻鮮被采用。通過對pwm逆變器的運行和控制過程的深入分析,本發明證明了pid控制方法對pwm逆變器的閉環控制不適用的事實,并提出了一種新的控制方法,該控制方法類似于但不同于pid控制方法,故命名為偽pid控制方法。

為保證基礎性和通用性,偽pid控制方法是由單相pwm逆變器推導出的,單相pwm逆變器是三相或多電平逆變器的基本模塊。

為驗證偽pid控制方法的有效性,在本發明的實施例中,其被用于圖1所示的單相pwm逆變器的控制并用于繼電保護測試。仿真和試驗結果表明,借助于偽pid控制方法,pwm逆變器輸出電流的精度已與線性功率放大器(linearpoweramplifier,lpa)相當,故使pwm逆變器用于繼電保護測試變得可行。鑒于pwm逆變器效率高、結構簡單,可使繼電保護測試裝置的性價比大大提高。

另外,因偽pid控制方法有參數整定公式作支撐,故簡便易行,可方便地用于三相或多電平逆變器的性能提升。

總之,基于偽pid控制方法,單相pwm逆變器可取代lpa進行繼電保護測試從而提高繼電保護測試裝置的性價比,還可用于提升三相或多電平逆變器的性能。

附圖說明

本發明可通過附圖給出的非限定性實施例進一步說明:

圖1為本發明提供的單相pwm逆變器及其控制原理圖;

圖2為本發明提供的由三角波比較產生pwm信號的示意圖;

圖3(a)為本發明實施例提供的仿真電流波形圖;

圖3(b)為本發明實施例提供的試驗電流波形圖;

圖4(a)為本發明實施例提供的故障錄波器記錄的故障電流波形圖;

圖4(b)為本發明實施例提供的由單相pwm逆變器重現的故障電流波形圖。

具體實施方式

以下結合具體實施例,對本發明的應用效果進行詳細說明。應指出,此處所述的具體實施例僅用以說明偽pid控制方法的性能,并非用于限定本發明。

pwm逆變器的偽pid控制方法,包括以下3個參數計算公式:計算公式一,用于計算p參數;計算公式二,用于計算i參數;計算公式三,用于計算偽d參數,即動態補償因子。3個參數計算公式如下:

式中,kp為p參數,即比例參數;ki為i參數,即積分參數;為偽d參數,即偽微分參數;l和c分別為lc輸出濾波器的電抗值和電容值;r為負載的電阻值;r=rq+rl為回路的總附加電阻值,其中,rq為開關器件的等值電阻值,rl為電抗器的繞組電阻值;為電解電容器直流電壓vdc在交流電壓源的1個周期內的平均值;ts為采樣周期。

控制量的計算公式如下:

式中,ei(k)和ir(k)分別為第k個采樣時刻的電流誤差和輸出電流,為經過修正的pwm逆變器占空比的增量形式。

以下對上述3個參數計算公式和控制量的計算公式的推導過程進行詳細說明,如圖1、圖2、圖3(a)、圖3(b)、圖4(a)和圖4(b)所示。

針對“背景技術”中所述問題,本發明深入分析了pwm逆變器的運行和控制過程,證明了pid控制方法不適用于pwm逆變器的閉環控制的事實;并且,由此提出了3個有用的參數計算公式,第一個公式用于計算p參數,第二個公式用于計算i參數,第三個公式用于計算一個新的控制項。因第三個公式的計算結果并非d參數,故這三個公式組合在一起給出了一種新的控制方法,該控制方法類似于但不同于pid控制方法,因此將其命名為偽pid控制方法。為保證本發明的基礎性和通用性,所提出的偽pid控制方法是由單相pwm逆變器推導出的。因單相pwm逆變器是三相或多電平逆變器的基本模塊,故經輕微改動偽pid控制方法即可移植到這些復雜的逆變器。在本發明的實施例中,偽pid控制方法被應用于一個單相pwm逆變器并用于繼電保護測試,以驗證其性能。仿真和試驗結果表明,借助于偽pid控制方法單相pwm逆變器輸出電流的精度已與lpa相當,意味著單相pwm逆變器已可取代lpa用于繼電保護測試。鑒于單相pwm逆變器效率高、結構簡單,其可使繼電保護測試裝置的性價比大大提高。此外,因偽pid控制方法有參數整定公式作支撐,故簡便易行,可方便地用于三相或多電平逆變器的性能提升。

本發明所涉及的單相pwm逆變器的通用拓撲如圖1所示,為一電壓源型全橋逆變器,其基本控制原理也在圖中示出。為進行理論分析,用電源周期平均模型對該單相pwm逆變器進行建模,該模型是電力電子電路的多層模型之一,最適于對系統的動態和穩態響應進行描述,而這正是本發明的重點。如圖1所示,單相pwm逆變器由一個交流電壓源、一個整流變壓器和一個不控整流橋供電,運行中電解電容器cd上的直流電壓vdc會隨著cd的充放電不斷地波動,電源周期平均模型的核心思想就是將vdc在交流電壓源的1個周期內的平均值vdc視為常量?;诖怂枷耄闪谐鰡蜗鄍wm逆變器的基爾霍夫電壓和電流方程:

式中,l和c為lc輸出濾波器的電抗值和電容值,r為負載的電阻值,il為電感電流,ir為負載電流,vr=irr為負載電壓,r=rq+rl為回路的總附加電阻值(其中,rq為開關器件的等值電阻值,rl為電抗器的繞組電阻值),p為一個單極性二值邏輯函數:

式中,q1~q4為絕緣柵雙極晶體管(insulated-gatebipolartransistors,igbt),d1~d4為快恢復續流二極管,“on”和“off”分別表示“開通”和“關斷”。

要使單相pwm逆變器開始運行,還需用pwm信號去驅動igbt。pwm信號由三角波比較過程依據脈沖等面積原理產生,如圖2所示。其實質是用等邊三角形載波去切割(即采樣)調制信號umod;由此,會產生一個曲邊梯形脈沖abcde。而脈沖等面積原理要求曲邊梯形脈沖abcde的面積應等于pwm信號的凈面積。因為采樣周期ts很小,umod在1個ts內的變化相對平緩,所以曲邊梯形脈沖abcde的面積近似等于矩形a′c′de的面積(即陰影面積sa)。sa可簡單計算如下

sa=umodcts(3)

式中,umodc為弧a-c中點b的縱坐標。而pwm信號的凈面積sb為

式中,ton∈[0,ts]和toff∈[0,ts/2]分別為對角線上的兩個開關器件的開通時間和關斷時間。令sa=sb,則umodc可重新表示為

式中,默認關系式2toff=ts–ton也參與了計算。此處,umodc不僅是一個幾何量,還是一個物理量,因為它等于圖1中a、b兩點間的平均電壓。由式(5)可進行如下驗算:當ton=0(即正面積為0,負面積達到最大)時,有當ton=ts/2(即正面積與負面積相等)時,有umodc=0;當ton=ts(即正面積達到最大,負面積為0)時,有可見,式(5)精確地描述了單相pwm逆變器的整個開關過程。因此,如果將輸出電壓或電流反饋回來影響umodc,即可實現閉環控制。

因為電壓和電流控制策略可簡單互換,為簡潔,本發明后續僅以電流控制策略為例進一步闡述。要實現電流閉環控制,最直接的方法就是令

umodc=kei=k(ir*–ir)(6)

式中,ei=ir*–ir為輸出電流的誤差,ir*為指令電流,k為誤差放大倍數,改變k即可改變誤差對umodc的影響程度。根據式(6)和相似三角形的理論,pwm逆變器最終的控制量,即占空比,可推導如下

式中,vc為等腰三角形載波的幅值。

基于前述內容,現在分析電感電流在1個ts內的變化量(記為δil)。根據微積分的理論,在1個ts內對電流微分dil的積分近似等于所有微小電流變化量在相同時間區間內的累加,而所有微小電流變化量累加又最終等于δil。因此,對式(1)中基爾霍夫電壓方程的兩端在1個ts內進行積分并進行整理,可得到以下表達式

式中,假設p=1的持續時間為ton,p=0的持續時間為toff,并且其中有2個p=0的時間段;此處,式(7)和默認關系式2toff=ts–ton也參與了推導。現在,對式(8)的最后一個等式進行討論。首先,令δil≥0(即il增大),這時將產生一個如下的不等式

式中,定義ei*用以取代不等式的右邊項。其次,令δil≤0(即il減小),類似地,將產生一個形如ei≤ei*≠0的不等式??傊瑹o論il增大還是減小,ei都將圍繞一個非0值ei*不斷波動。因此,ei*被命名為固有跟蹤誤差。因為ei*的存在,前述的閉環控制實際上是存在靜差的,即無法實現真正的精確控制。

為抵消ei*,本發明引入了一個修正指令電流(記為),定義為

取代ei=ir*–ir中的ir*,得到修正誤差然后,用取代式(7)及式(8)最后一個等式中的ei,并再次考慮關系式ei=ir*–ir,即可得到修正后的d和δil:

對于式(11),要用于實際控制,需將其離散化為

式中,k=1,2,…為采樣序號。有時,采用增量形式更為方便,可從導出:

對于式(12),分別令可見,ei現在圍繞0波動了,表明固有跟蹤誤差被完全消除了。進一步地,如果令ei的系數為1,則可得到一個更加簡化的關系

其約束條件為

以下對式(14)做進一步的等值變換。但在進行前,需做一些準備工作。第一,在約束條件(16)下將式(15)離散化,得到

第二,采用一階后向差分將式(1)中的基爾霍夫電流方程離散化:

第三,采用式(18)計算il(k)–il(k–1),并按照ir(k)–ir(k–1)進行整理,然后代入式(17),得到如下表達式

最后,將式(17)和式(19)代入式(14),這樣就將式(14)等值變換為

另一方面,回顧pid控制方法的經典公式

式中,u(k)為控制量,e(k)為輸出誤差,kp、ki和kd分別為比例(proportional)、積分(integral)和微分(derivative)系數,k和ts的定義同前。類似地,可由δu(k)=u(k)–u(k–1)推導出其增量形式:

現在,對比式(20)和式(22)。可見,這兩式的前兩項是一一對應的;然而,式(20)的第三項是由負載電流構成的,而式(22)的第三項則是由誤差構成的。就是說,式(20)類似于但不同于式(22),由式(20)所代表的控制方法不是真實的pid控制方法。因此,本發明將式(20)命名為偽pid控制方法。由對比,還可得到3個用于計算偽pid參數的公式:

式中,偽d參數用表示以示區別?;谑?23),式(20)可簡寫為

式(24)為本發明的核心公式,是控制量的最終計算公式。

為揭示偽pid控制方法的特點和先進性,以下進行兩組對比。

首先,將偽pid參數的計算公式(23)與廣泛采用的pwm逆變器pi參數的經驗公式做一對比。為清晰,將經驗公式中的符號用本發明中的符號取代并重寫如下

式中,分別為kp和ki加了一個單撇號以示區別。使用經驗表明,式(25)的pi參數可使pwm逆變器具有較優良的動態特性,即快速的電流響應和較高的輸出電流精度。對比式(23)和式(25),可見,kp′=kp;然而,如果要求ki′=ki也成立,則關系式l/ts=r+r必須成立。當引入角頻率ωs=2π/ts時,l/ts可轉換為ωsl/(2π),表明l/ts的單位實為ω,即與r+r相同,故關鍵是比較數值。分析實際應用情況發現,l/ts和r+r確實比較接近。此處,舉兩例加以證實:1)采用本發明實施例中單相pwm逆變器的硬件參數,可算得l/ts=18ω,r+r=19.4ω;2)采用一通用型pwm逆變器的硬件參數,l=13mh、ts=6.67×10–4s、r=20ω、r=2ω,可算得l/ts=19.5ω,r+r=22ω。因此,由經驗公式(25)給出的kp′和ki′較為合理、有效的原因在于它們與式(23)給出的kp和ki很接近,即有kp′=kp和ki′≈ki。然而,準確的ki還應由式(23)給出。

其次,將3個偽pid參數對控制量的作用進行相互比較。3個偽pid參數對控制量的作用最終體現在式(24)中,除kp外,ki和應分別按kits和考慮。采用本發明實施例中單相pwm逆變器的硬件參數,可算得kp=0.1343,kits=0.1448,可見,比kp和kits小了近5倍。因此,舍棄式(24)的第三項,將偽pid控制方法簡化為pi控制方法,對整個控制并無太大影響,僅對輸出電流的精度有一定影響。然而,如果用式(22)的第三項代替式(24)的第三項,將偽pid控制方法變為pid控制方法,將因為缺乏理論依據而引入一個擾動項,其對控制量影響的大小取決于kd/ts的大小。當kd/ts較大時,第三項的影響將比較顯著,從而可能導致系統發生振蕩;但當kd/ts較小時,第三項的影響將十分有限,從而不太可能對系統產生影響。這就解釋了為何引入d參數后有時會顯著地影響系統的穩定性,而有時又幾乎沒有影響。這也證明了pid控制方法不適用于pwm逆變器閉環控制從而幾乎不被采用的事實。

總之,式(24)的第三項作為一個動態補償因子,如果使用恰當(即按照式(23)整定),可有效地補償固有跟蹤誤差從而提高輸出電流的精度,否則,可能危害系統的穩定性。

在下述兩個具體實施例中,偽pid控制方法被用于一個單相pwm逆變器并用于繼電保護測試。單相pwm逆變器的硬件參數如下表所示。

實施例一

在此實施例中,通過仿真和試驗,將偽pid控制方法的性能與pi控制方法的性能做了對比(因為pid控制方法已證明是不適用的),以展示其輸出電流精度的提升效果。軟件仿真是在式(24)以及式(1)的離散化形式的基礎上采用matlab編程實現的,該方式較之matlab/simulink簡潔、高效。試驗直接在圖1所示的單相pwm逆變器上進行。由仿真和試驗產生的輸出電流波形如圖3(a)和圖3(b)所示,可見仿真和試驗的結果是比較一致的。圖3(a)和圖3(b)顯示,由pi控制方法產生的仿真和試驗波形圍繞指令電流不斷波動,說明存在著固有跟蹤誤差;而由偽pid控制方法產生的仿真和試驗波形平穩、光滑,說明由固有跟蹤誤差造成的波動和失真被補償了。因此,以上對比定性地說明,偽pid控制方法有效地抑制了固有跟蹤誤差,提高了輸出電流的精度。

實施例二

在此實施例中,通過試驗,將單相pwm逆變器基于偽pid控制方法的精度與lpa的精度做了對比,以評估其精度水平。試驗分別在圖1所示的單相pwm逆變器和另一通用型繼電保護測試裝置的電流型lpa上進行,為便于比較,兩者均用于重現同一個由故障錄波器記錄的故障電流。需指出,故障波形重現是現代繼電保護測試裝置的一項新的重要功能,可為被測繼電保護和自動裝置提供真實的故障測試信號。下面以圖4(a)所示的故障電流為例進行重現試驗。因為由單相pwm逆變器和lpa重現的故障電流波形均與圖4(a)非常相像,從外觀上已難以區分其差異,故為簡潔,僅給出由單相pwm逆變器重現的故障電流波形,如圖4(b)所示。同樣地,因為重現波形與原波形十分相像,故不能再對輸出電流的精度進行定性評估,而應進行定量評估。選擇均方根誤差(rootmeansquareerror,rmse)作為定量評估指標,因為它可深入到波形內部去評估點對點的誤差,該特性可由其計算公式看出:

式中,n為采樣點數,為指令電流向量,ir為負載電流向量,||·||2表示2-范數運算。根據式(26),將試驗結果定量評估如下:對于lpa,εrmse=0.0372;對于單相pwm逆變器,εrmse=0.0415;兩者的偏差為0.0043。顯然,借助于偽pid控制方法,單相pwm逆變器輸出電流的精度已與lpa的精度相當。因此,基于偽pid控制方法,單相pwm逆變器將可取代lpa進行繼電保護測試,考慮到單相pwm逆變器效率高、結構簡單,故可大大提高繼電保護測試裝置的性價比。此外,因偽pid控制方法有參數整定公式作支撐,故簡便易行,可方便地用于三相或多電平逆變器的性能提升。

以上對本發明提供的pwm逆變器的偽pid控制方法進行了詳細說明。具體實施例的說明只是用于幫助理解本發明的方法及其核心思想。應當指出,對于本技術領域的技術人員來說,在不脫離本發明原理的前提下,還可對本發明進行若干改進和修飾,這些改進和修飾也落入本發明權利要求的保護范圍內。

當前第1頁1 2 
網友詢問留言 已有0條留言
  • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!
1