可延長色譜柱壽命的色譜測試裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及一種電力絕緣油色譜測試裝置,特別涉及一種可以延長色譜柱使用壽命的電力絕緣油色譜測試裝置及其測試方法。
【背景技術】
[0002]為了保證高壓設備的絕緣性能,在變壓器和高壓套管中,常通過添加絕緣油,來提高其絕緣性能?,F(xiàn)場是通過對變壓器和高壓套管中的絕緣油的定期檢測,來及時了解設備的運行狀態,達到設備安全運維的。現有技術對電力絕緣油的檢測是通過氣相色譜試驗進行的,具體過程是:將被檢測的電力絕緣油樣品,被注入到色譜儀的色譜柱中,色譜柱中的分子篩將樣品進行分離,分離出各種氣體組分,進行色譜分析后,得到樣品的組分含量,根據組分含量判斷出電氣設備的運行狀態。由于電力絕緣油中常含有雜質,導致檢測過程中,色譜儀中的色譜柱,特別是毛細管柱,容易受到檢測樣品的堵塞,從而造成色譜柱的組分不能正常分離,影響到了色譜儀檢測的準確性,需要經常更換色譜柱,由于色譜柱造價較高,提高了檢測成本。
【發明內容】
[0003]本發明提供了一種可延長色譜柱壽命的色譜測試裝置,解決了現有的電力絕緣油色譜測試成本高的技術問題。
[0004]本發明是通過以下技術方案解決以上技術問題的:
[0005]一種可延長色譜柱壽命的色譜測試裝置,包括載氣氣瓶、色譜儀進樣混合裝置、六通閥、前色譜柱、后色譜柱、前檢測器和后檢測器;載氣氣瓶的出氣口與色譜儀進樣混合裝置的載氣進氣口連通在一起,色譜儀進樣混合裝置的出口依次通過色譜儀中的進樣氣路和前色譜柱與六通閥的第一接口連通在一起,六通閥的第二接口與第三接口之間連接有后色譜柱,六通閥的第四接口與后檢測器的熱導檢測入口連接在一起,六通閥的第五接口與第六接口之間連接有氣體繼電器;第一接口與第二接口是連通在一起的,第三接口與第四接口是連通在一起的,第五接口與第六接口是連通在一起的;后檢測器的熱導檢測出口與鎳轉換爐的入口連通在一起,在鎳轉換爐上設置有鎳轉換爐氫氣入口,在后檢測器上設置有熱導排氣口,鎳轉換爐的出口與前檢測器的氫火焰檢測入口連通在一起,前檢測器上分別設置有空氣入口、前檢測器氫氣入口和氫火焰排氣口 ;載氣氣瓶的出氣口與后檢測器上的載氣入口連通在一起。
[0006]一種可延長色譜柱壽命的色譜測試方法,包括以下步驟:
[0007]第一步、將電力絕緣油樣品,通過色譜儀進樣混合裝置的進樣口注入到色譜儀進樣混合裝置中,同時載氣氣瓶上的載氣通過出氣口進入色譜儀進樣混合裝置中,混合后的樣品隨著載氣氣瓶中的載氣(隊或Ar 2)進入到前色譜柱中,分離成為CO2、C2H4X2H2、C2H6,分離出的組分將會附著在前色譜柱中的分子篩中,未分離的樣品會通過六通閥的第一接口和第二接口進入到后色譜柱中進行進一步的分離;
[0008]第二步、兩到三分鐘后,旋轉六通閥使其處于開啟狀態,具體狀態為:第一接口與第六接口連通,第一接口與第二接口斷開;第三接口與第二接口連通,第三接口與第四接口斷開;第五接口與第四接口連通,第五接口與第六接口斷開;這時,前色譜柱中,分離成的CO2, C2H4, C2H2, C2H6先通過氣體繼電器,然后通過第五接口和第四接口進入到后檢測器中進行色譜組分含量檢測,檢測后的樣品經過熱導排氣口排出;
[0009]第三步、七到十一分鐘后,旋轉六通閥使其處于關閉狀態,具體狀態為:第一接口與第二接口連通,第一接口與第六接口斷開;第三接口與第四接口連通,第三接口與第二接口斷開;第五接口與第六接口連通,第五接口與第四接口斷開;經過后色譜柱分出的樣品,進一步分離&、02、隊依次通過第三接口、第四接口、后檢測器的熱導檢測入口和后檢測器的熱導檢測出口,進入到鎳轉換爐中,再經過鎳轉化爐用前檢測器來檢測CO和CH4,此時在鎳轉換爐的鎳轉換爐氫氣入口上通入氫氣,在前檢測器上的空氣入口上通入空氣、在前檢測器上的前檢測器氫氣入口上通入氫氣。
[0010]本發明所述裝置和方法,可以實現色譜柱的活化,通過設置柱箱溫度,在不破壞色譜柱、六通閥和檢測器正常運行的前提下,可高效延長色譜柱使用壽命,提高色譜柱分離度,保證試驗數據穩定性和準確性。
【附圖說明】
[0011]圖1是本發明的旋轉六通閥12處于開啟狀態的結構示意圖;
[0012]圖2是本發明的旋轉六通閥12處于關閉狀態的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0013]下面結合附圖對本發明進行詳細說明:
[0014]一種可延長色譜柱壽命的色譜測試裝置,包括載氣氣瓶1、色譜儀進樣混合裝置
2、六通閥12、前色譜柱4、后色譜柱15、前檢測器19和后檢測器17 ;載氣氣瓶I的出氣口與色譜儀進樣混合裝置2的載氣進氣口連通在一起,色譜儀進樣混合裝置2的出口依次通過色譜儀中的進樣氣路3和前色譜柱4與六通閥12的第一接口 6連通在一起,六通閥12的第二接口 7與第三接口 8之間連接有后色譜柱15,六通閥12的第四接口 9與后檢測器17的熱導檢測入口 14連接在一起,六通閥12的第五接口 10與第六接口 11之間連接有氣體繼電器13 ;第一接口 6與第二接口 7是連通在一起的,第三接口 8與第四接口 9是連通在一起的,第五接口 10與第六接口 11是連通在一起的;后檢測器17的熱導檢測出口 16與鎳轉換爐18的入口連通在一起,在鎳轉換爐18上設置有鎳轉換爐氫氣入口 22,在后檢測器17上設置有熱導排氣口 23,鎳轉換爐18的出口與前檢測器19的氫火焰檢測入口連通在一起,前檢測器19上分別設置有空氣入口 21、前檢測器氫氣入口 24和氫火焰排氣口 20 ;載氣氣瓶I的出氣口與后檢測器17上的載氣入口連通在一起。
[0015]一種可延長色譜柱壽命的色譜測試方法,包括以下步驟:
[0016]第一步、將電力絕緣油樣品,通過色譜儀進樣混合裝置2的進樣口 5注入到色譜儀進樣混合裝置2中,同時載氣氣瓶I上的載氣通過出氣口進入色譜儀進樣混合裝